院总工的审图意见,请大家帮我看一下我改的对吗,谢谢~~

二点钟太阳 发表于 2014-3-25 17:00:17

刚刚入门,改图吧。

yjzll 发表于 2014-3-28 10:33:03

看了下,提的很好,抓了关键点

小孙DQ 发表于 2014-4-8 16:51:06

总工就是总工,水平就在哪里

wh843995607 发表于 2014-4-10 22:29:58

楼主江苏哪里啊。

tmsmt123 发表于 2014-4-13 11:09:55

左边是楼主改的?看了下,有好些都没改过来,我刚入门,有几点不明白请教下各位:

1.本级开关容量400A,考虑上下级保护,上级开关容量为500A,电缆截面太小
问:上级开关容量怎么确定的?电缆的截面电流大于开关额定电流大于计算电流,这个开关额定电流难道不是400A么?

2.SPD及其防护电器的极数看不出。
问:具体应该如何表示?这个好像都是拷贝的,我们这审图也从来不提。

3.上级箱出线开关和下级箱进线开关。
问:如何搭配最好?我们这都是同一个开关型号。

PAN_W77m5 发表于 2020-5-2 23:15:56

犯了很多明显的错误啊,特别是那个金属屋顶作为防雷接闪器的一项

wuqingyan2520 发表于 2020-5-6 10:48:42

慢慢来,细细品味,出品的东西要过硬

vaexiaopeng 发表于 2020-6-25 09:26:01

总工提的问题很实际

wzyue99 发表于 2020-12-10 11:57:45

积分不够,下载不了。

xsyyy2001 发表于 2020-12-15 12:39:52

提得很好~{:1_443:}{:1_443:}{:1_443:}{:1_443:}

路过_AK273 发表于 2020-12-15 13:52:29

总工提的问题对设计人员很有帮助。