排烟阀接力控制方式开启如何实现
民规推荐排烟阀用接力控制方式开启,并由最后动作的排烟阀发送动作信号,求问如何实现?另规范要求一串排烟阀不大于5个,如果大于五个如何实现? 老诚没把话说清楚。 回复 2# 治学以诚确实,暖通只管提,各种乱七八糟的控制,还以为很容易就能实现 火灾自动报警系统中做法是:每个排烟阀设置一个输入输出模块,启动时软件设置不同的延时时间,以达到接力控制方式开启;对于阀门类还应通过软件编程定义启动方式,定义该输入输出模块为“脉冲启动”,即仅提供5秒钟的电源;分时控制和脉冲启动都是考虑到现场直流24V电源的负载能力。
厂家有接力控制图的。 这种只能配置输入输出模块,由厂家的二进制联动公式来确定何时开启何时关闭 意思是软件能实现你想要的功能,只能通过软件。