尺短寸长 发表于 2014-3-23 12:18:32

老诚,你怎么看(4)?

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-27941-1-1.html
老诚讲:
上海供电局低压监察不让我们的变压器主保护开关、母联用三极

非常正确。应当用四极。
治学以诚 发表于 2014-3-23 09:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif



变压器主保护开关、母联用四极,即(既)是安全的,又是可靠的。
治学以诚 发表于 2014-3-23 09:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


有人却说:变压器主保护开关、母联开关或馈线开关,任意一个环节采用了四线四极的4P开关,TN-C-S系统便玩不转。

老诚,你怎么看?

PS
建议老诚发帖之前最好还是看一看再发,才好。{:smile:}

治学以诚 发表于 2014-3-23 17:00:14

东海龙王 发表于 2014-3-23 18:33:30

TN-S-TT, 对一些人依然陌生。

尺短寸长 发表于 2014-3-23 20:10:08

龙王启蒙一下,让我们不再陌生,岂不大善?
又:
请恕在下愚钝,TN-S-TT 与本帖有何关联?

尺短寸长 发表于 2014-3-23 20:16:24

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-23 21:11 编辑

瞎扯扯。

上海有两条规定,都是很正确的。

一个变压器,不应同时引出,TT与TN或TT与IT或TN与IT.
单母线分段,主保护开关、母联应采用四极开关。
治学以诚 发表于 2014-3-23 17:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚意思是不是:
变压器主保护开关、母联开关,均采用了四线四极的4P开关,TN-C-S系统完全能实施!!!

树欲静而风不止 发表于 2015-4-9 09:11:04

治学以诚 发表于 2014-3-23 17:00
瞎扯扯。

上海有两条规定,都是很正确的。


诚版:想问一下:规范规定双电源切换处的开关使用4极,我对双电源放射式供电,双电源切换处没加开关,那变电所处的出线开关是否要4极,谢谢

治学以诚 发表于 2015-4-9 14:30:20

fitman 发表于 2015-4-9 15:08:55

尺短寸长 发表于 2014-3-23 20:10
龙王启蒙一下,让我们不再陌生,岂不大善?
又:
请恕在下愚钝,TN-S-TT 与本帖有何关联?

变压器为何不能同时引出TN和TT系统?能说明一下你的观点吗?

TNS 发表于 2016-5-30 16:41:50

上海如果规定进线和母联开关都用四极,上海地区是不是就见不到TN-C-S了?
或者说上海供电局认为变电所处一级低压配电柜的PEN可以切断,只要整个系统不采用TN-C,这种情况就不属于低规强条中规定的:TN-C系统中严禁断开PEN?

TNS 发表于 2016-5-31 17:24:53

西门子,我也没说老诚啥啊,我就是纳闷上海那边是怎么做的啊!