dianqihtb87815 发表于 2014-3-20 17:41:29

3个防火分区可以共用一个电气竖井吗?

一个酒店,地上部分是9层,每层有三个防火分区,可以共用一个电气竖井还是每个防火分区单独设计一个电井?此项目其中有三层电井的供电半径是120米,设计方法在供电半径最远的防火分区设计配电箱,此方法是否可行?
这个酒店建筑物的电源引自其它楼的变配电室,两个建筑物的距离是100米左右,是用TN-S系统,还是TN-C-S系统?电源引自其它楼的变配电室的供电距离与选用TN-S/TN-C-S有关系吗?

yjgabc 发表于 2014-3-20 18:11:49

首先就题目回答:当然可以3个分区用一个电井。要是每层10个分区,用10个电井也不可能啊。所以3个分区用一个没问题。
第二,供电半径120米有点远了,如果有可能再增设一个电井为好,弱电超过90米就不好了。
第三,属于TN-C-S。但是一个酒店如果规模小就算了,要是大酒店的话,从别的楼变配电引,供电方案就不合理。要多少根低压电缆引过来啊。况且还距离100多米。希望楼主再慎重考虑供电方案

尺短寸长 发表于 2014-3-20 18:28:24

距离是第1个问题。

系统是第2个问题。

采用TN-C-S系统前,你得落实“其它楼的变配电室”的低压配电系统构成:
变压器主保护开关、母联开关,是否采用了三极?
主保护开关、母联开关或馈线开关,任意一个环节采用了四线四极的4P开关,TN-C-S系统便玩不转。

东海龙王 发表于 2014-3-21 00:12:11

一毛钱的的关系都木有。

尺短寸长 发表于 2014-3-21 08:07:33

不敢苟同。

电源引自其它楼的变配电室的供电距离与选用TN-S/TN-C-S有关系吗?
当然有关系啦!怎么会没有关系呢?

距离是第1个问题。
距离过近(比如近至贴临),TN-C-S系统将难以完成。

系统是第2个问题。
采用TN-C-S系统前,你得落实“其它楼的变配电室”的低压配电系统构成:
变压器主保护开关、母联开关,是否采用了三极?
主保护开关、母联开关或馈线开关(曾见到过变电所馈线开关全采用4线4极之4P开关的施工图设计,不明所以),TN-C系统部分任意一个环节采用了4线4极的4P开关,TN-C-S系统便玩不转。

小菜 发表于 2014-3-21 08:12:09

这么大的一个建筑,低压进线100米,每层还有120米供电半径,这样设计不妥,算算经济性再定。也许改为楼内设变电所,就不需要问这个问题了

尺短寸长 发表于 2014-3-21 08:18:11

回复 4# 小菜

认同!

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-27939-1-1.html

yjgabc 发表于 2014-3-20 18:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

wga918 发表于 2014-3-21 08:44:11

九层的建筑、有三个防火分区,肯定是一类高层了,按照每个防火分区面积1500计算,估计面积很大,变电所在其他地方,不经济。

dianqihtb87815 发表于 2014-3-22 12:53:40

回复 3# 尺短寸长


    变压器主保护开关、母联开关,都采用了三极

dianqihtb87815 发表于 2014-3-22 12:59:01

回复 4# 东海龙王


    第二,供电半径120米有点远了,如果有可能再增设一个电井为好,弱电超过90米就不好了。弱电应该是电井吧?

CXH1301 发表于 2014-7-21 10:12:20

不用按防火分区设置电井,120米范围还行。网络现在都是光纤了,大于90米没问题
页: [1]
查看完整版本: 3个防火分区可以共用一个电气竖井吗?