联络旁边的所用电和去高压柜的作用是什么
08D800-2 民用建筑电气设计与施工-供电电源P31页 本帖最后由 风中的来信 于 2014-3-18 20:46 编辑
是供给配电所普通用电(照明、插座)和高压柜的低压用电。呃,不知对错。 去高压柜的是供给高压柜内交流小母线的。至于所用电,字面意思理解即可。 回复 2# 风中的来信
一路为变电所及附属房间照明、通风负荷供电。
另一路为开关柜中断路器分合闸、柜内照明、空间加热等负荷供电。 回复 4# 北方郎
只是在图集上看到了,以前见过这样的。您那有设计过这样的图纸么?传一份呗,学习学习。 有必要这么做吗? 这样其实是错误的,不满足短路容量的要求,应单独设双电源切换的配电箱供电,图集不能迷信 去中压柜的是到照明小母线(包括照明,加热器,电磁锁等供电)
去所用电的,是指变电所的低压负荷(比如照明,空调,直流屏,调压开关,主变风机,通风机,远动,通信等等)
不过图籍上做法是非常小的站了,一般没那么引电源的。
中型规模的配电所设置30~50kVA的所用变柜更为常见。