独立的二层沿街商铺其女儿墙接闪器必须采用支架明敷设,且须向外倾斜吗
独立的二层沿街商铺其女儿墙接闪器必须采用支架明敷设,且须向外倾斜吗?建筑规模:宽9米,长100米,高11米,二层沿街商业,其周边都是高层建筑,按照防雷计算,防雷次数为0.0031,达不到三类防雷标准,但为更好的防雷击且考虑沿街的美观性问题,故在屋面及建筑周边(女儿墙)暗敷设扁钢做接闪器。
因为种种原因本工程为二次报审,第一次为本图审中心他人审查,未提此问题,二次报审提出以上问题,但本工程实际已经封顶完工,求教该如何回复?
1、查阅规范:三类防雷措施,女儿墙宜利用压顶筋做防雷接闪器,前提是仅保安人员停留,图审就是依据这里提出的
2、是否明敷设必须向女儿墙外探出,规范规定三类防雷措施中当高于60米,其周边敷设接闪器要与女儿墙外表面垂直,或设于外表面外,本工程高度仅11米,是否可以不按此要求设置接闪器
3、如果我严格按照防雷计算,取消屋面避雷网格,那我的接地电阻测试点是否依然在建筑四周距地0.5米设置?
求教各位,因为这个问题和甲方闹的不好,太悲催了 本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-18 14:26 编辑
因为这个问题和甲方闹得不好,太悲催了——
说说看,什么地方和甲方闹得不好? 这个防雷我也搞不懂,上次我们去参观上海的泰晤士小镇,里面的二层商业街有些做了防雷,有些没做,不知道什么原因,装了防雷装置的确实不太美观。 明敷不必往外墙伸出,,但是也不好看,,至于暗敷只是不安全,又不是不可以,,好好跟审图沟通,说已经施工,实在不行可以用扁钢贴装,,相当于明敷,外面又看不见, 回复 2# 尺短寸长
图审回复没通过,甲方还不很记恨我啊 明敷不必往外墙伸出,,但是也不好看,,至于暗敷只是不安全,又不是不可以,,好好跟审图沟通,说已经施工 ...
panrqkk 发表于 2014-3-18 10:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
图审专家不愿意 明敷不必往外墙伸出,,但是也不好看,,至于暗敷只是不安全,又不是不可以,,好好跟审图沟通,说已经施工 ...
panrqkk 发表于 2014-3-18 10:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
为什么可以不外伸出,请说依据,规范上是60米以上,可以这样理解吗 回复尺短寸长
图审回复没通过,甲方还不很记恨我啊
canghaicha 发表于 2014-3-18 21:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哦。
修改一下你的施工图设计说明:
本商业建筑宽9米,长100米,高11米……按照防雷计算,年预计雷击次数为0.0031……可不划为第三类防雷建筑物。
利用屋面钢筋(或扁钢)及建筑周边(女儿墙)暗敷压顶钢筋(或扁钢)组成不大于 20m X 20m 或 24m X 16m 的网格……起屏蔽及等电位连接作用……在建筑四周距地0.5米设置接地电阻测试点,详见 XXXX……
就这样好了,图审没有理由说你违反规范规定了不是? 这时候审图会说你,,怎么做超标了,不按规范,,, 接地电阻测试点为什么要距建筑物0.5 m 回复 9# panrqkk
你就告诉他:没有超标。
超什么标了?按 6.1.1 条做设计,没错的。 接地电阻测试点为什么要距建筑物0.5 m
panrqkk 发表于 2014-3-19 12:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
距建筑物0.5 m?
距地0.5米设置。 "……起屏蔽及等电位连接作用……"
{:1_274:} 呵呵,看错,, 女儿墙顶上贴装,采用多大的扁钢,如何固定?