realman4125 发表于 2014-3-15 10:11:25

电缆T接处需不需要断路器进行保护

yjgabc 发表于 2014-3-15 10:45:26

看你电缆是否变径,还有3米选原则,另外树干配电都要加保护

wga918 发表于 2014-3-15 11:59:39

双电源处的断路器取消,隔离开关改为断路器

realman4125 发表于 2014-3-15 13:04:11

回复 2# yjgabc


    如果不变径,那就不需要加断路器保护。如果变径且超过3米,就需要加断路器保护了?那断路器加在何处?

realman4125 发表于 2014-3-15 13:11:40

回复 3# wangsx8210


断路器后边如果安装的是铜排,是否需要此断路器进行保护?隔离开关改成断路器,要是照明负荷,那就不能满足转换时间的要求。

wh843995607 发表于 2014-3-15 14:12:06

加断路器也是双切前面加啊,不是后面。