电缆阻抗的问题
配三手册中关于电缆阻抗值1.表4-25中有一个阻抗,表中说明为20°的阻抗,计算单相接地故障的时候需要查这块的阻抗。
2.表9-78,YJV电压损失表前面也带了个阻抗,表9-79是VV电缆的,温度为80°。
手册中178页例题4-2用的是20°的阻抗,算三相短路电流和单相接地故障电流的时候都是用的20°的。
那一般表9-78,表7-79中的阻抗这个是计算什么用到啊。
还有一个问题,就是手册中651的例题,王老说不能用大框架断路器的漏电功能,例题中用了啊。 接着看书吧。 回复 1# wh843995607
1.短路电流计算时线缆阻抗按照4-25中20℃的1.5倍考虑。2013供配电案例上午第三题考到了。
2.正常载流时,YJV按照80℃,VV按照60℃时阻抗。
3.王老说不宜,主要考虑直接测量时RCD安装不便。。如果在配电装置内一点接地则简单易行,在PEN和PE跨距点设RCD即可。 回复 3# 北方郎
谢谢啊,帖子发了好久了,没有人回答。 线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 想问问楼主这个公式在哪本书上有,还有那个表4-25 怎么用