本帖最后由 tsml 于 2014-3-14 12:23 编辑请问:
第一种情况:12MVA的负荷,双电源供电同时工作互为备用,大回路最大可带8MVA,小回路最大可带4MVA,请问这种情况要收高可靠性供电费用吗,怎么收取?
第二种情况:12MVA的负荷,双电源供电同时工作互为备用,两回路最大均能带12MVA的负荷,请问高可靠性供电费用怎么收取?
谢谢! 应该是第二种情况才收吧,海南是500元/KVA。 第一种情况不收吗,那我看很多这种项目都是第二回路比第一回路容量小很多,为什么不做两个相等的回路呢? 这两种好像都一样的吧,,要收只能是按照报装容量收吧,,供电局怎么有空管你是否用不用了这么多呢,,巴不得多收钱,
南网10kV典型设计抄的:
2) 电力客户变压器容量的确定
高压电力客户的用电容量即为该户接装在与高压供电系统直接联系的所有变压器、高
压电动机等用电设备容量(kVA)的总和,包括一切冷、热备用和运行的设备。 支持楼上,个人也觉得是按照申报的容量收取 青岛这是240元/KVA,你说的第一种情况按8MVA收,第二种情况按12MVA收 成都这边架空线是240元/KVA,电缆是330元/KVA。 是按照申报的容量收取 这个是看当地政策吧,长沙这边是按总的申报容量收的,不管你每条线多少的 按文件规定是除最大一路外的负荷才收双电源费。第一种情况按4MVA,第二种情况按12MVA zhaowei0916 发表于 2016-3-9 14:41
按文件规定是除最大一路外的负荷才收双电源费。第一种情况按4MVA,第二种情况按12MVA
这样计算最合理。 学习,涨见识了 一、收取范围。本市申请新装及增加用电容量的两路及以上多回路供电(含备用电源、保安电源)的电力用户(不含居民住宅、农业生产),除供电容量最大的回路外,对其余供电回路收取高可靠性供电费用 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31055-1-1.html 有篇文章可参考