panrqkk 发表于 2014-3-6 11:17:20

HDPE管可以做电缆过路管么

如题,各位谁有做过工程实例?

sundq 发表于 2014-3-7 08:40:47

只见过用钢管……

z405664385 发表于 2014-3-7 09:40:02

用过一次,施工单位非要用,但是我设计的时候在穿越道路时外面加套了钢管。实际加不加就不知道了

治学以诚 发表于 2014-3-7 10:25:00

治学以诚 发表于 2014-3-7 10:28:07

治学以诚 发表于 2014-3-7 10:29:41

治学以诚 发表于 2014-3-7 10:33:16

panrqkk 发表于 2014-3-7 13:36:48

内压,外压?

治学以诚 发表于 2014-3-7 14:10:03

panrqkk 发表于 2014-3-7 15:12:23

不可以。
内压管,除非你能保证,任何时候,内压都存在,否则,不可以作为过路套管使用。

过路套管是外 ...
治学以诚 发表于 2014-3-7 10:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    HDPE本来就没啥内压,,外压肯定大于内压,,但是它肯定是耐压的,,不会扁了

panrqkk 发表于 2014-3-7 15:13:25

我影响中记得有些高压电力管线就是用的是HDPE管,记不清了,

治学以诚 发表于 2014-3-7 17:07:13

panrqkk 发表于 2014-3-7 17:31:04

现在就是问过马路这个外部压力是否足够大,,钢管压力足够大也会变形的

hubeixp 发表于 2014-3-8 00:57:37

panrqkk 发表于 2014-3-10 10:46:15

SN8的话,那就可以满足