尺短寸长 发表于 2014-3-6 08:37:44

老诚,你怎么看?

看到一份规范报批稿(注意:不是送审稿)上的规定,看不懂,摘录如下:

灯具配电回路应符合下列要求:
……
3 供电回路的保护电流不应大于回路额定工作电流的5倍;

老诚,你怎么看?

D800-1~8 发表于 2014-3-10 17:02:48

供电回路的保护电流不应大于回路额定工作电流的5倍;


为什么啊

jychen1 发表于 2014-3-11 21:08:07

保护电流--什么意思?

故障电流还是保护器件的整定电流?

凌风 发表于 2014-3-12 16:49:37

{:sleepy:}为什么规范越来越难懂?这是要逼死广大设计人员啊

CXH1301 发表于 2014-7-21 14:40:12

灯具也有启动电流,但一般小于5倍,所以才有此规定,保护电流指的是瞬动电流