sai2099 发表于 2014-3-5 14:39:47

这个有依据吗,没找到。

三、        电施-07、11:避雷针间距为1m,设计为2m大了。

hbsjzsjy 发表于 2014-3-5 15:00:30

避雷针还有特定间距?

sai2099 发表于 2014-3-5 16:46:19

回复 2# hbsjzsjy


    做的避雷小针:Φ12热镀锌圆钢,0.3m高,间距1m,转角0.75m,与避雷带焊接。

尺短寸长 发表于 2014-3-5 16:49:34

避雷针间距为1m?
不可能吧?{:shocked:}
接闪带固定间距为1m?
这个可能。

GB 50601 规定接闪带水平固定间距为不应大于 0.5m了哦。{:lol:}

sai2099 发表于 2014-3-5 16:50:23

之前是两米,现在改为1米了。

尺短寸长 发表于 2014-3-5 16:53:17

规范没有相应规定的吧?

是不是当地的地标或标准图集?

尺短寸长 发表于 2014-3-5 16:55:00

回复hbsjzsjy
    做的避雷小针:Φ12热镀锌圆钢,0.3m高,间距1m,转角0.75m,与避雷带焊接。
sai2099 发表于 2014-3-5 16:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是不是不设这个“避雷小针”,就已经符合 GB 50057 了?

sai2099 发表于 2014-3-5 18:09:36

浙江的地标上有这个做法。我是觉得可以满足要求,就不知道安徽当地的要求了。要查下。

尺短寸长 发表于 2014-3-5 18:11:41

当……不宜……

非强制性的规定,再说也不是地标,仅仅是图集而已。

sai2099 发表于 2014-3-5 18:17:31

我做的有问题吗?

ljyshanghai 发表于 2014-3-6 14:01:00

如果0.3米高的小针用滚球法计算,基本就是等高的间距,放小针的意义是什么呢?

按照GB50057-P149图

z405664385 发表于 2014-3-6 14:01:35

我也刚刚吃了一条相似的,我做的是暗敷接闪带,上面焊接接闪小针,间距1.5m转弯处0.5m,

chenshisheji 发表于 2014-3-6 15:26:06

回复 10# sai2099

加做避雷小针是地方规定吗?既然已经存在避雷带 何必再多此一举

GHDQ 发表于 2014-3-7 09:49:52

浙江的地标上有这个做法。我是觉得可以满足要求,就不知道安徽当地的要求了。要查下。
sai2099 发表于 2014-3-5 18:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    该条文的本意是否为针对”不设接闪带而设接闪杆作为接闪器的情形“?

sai2099 发表于 2014-3-7 13:22:42

回复 13# chenshisheji


    避雷带是暗敷。