› 1250KVA的变压器数据手册上配的是2500A变压器会不会烧毁呢?
dianqihtb87815
发表于 2014-3-3 08:51:11
1250KVA的变压器数据手册上配的是2500A变压器会不会烧毁呢?
1250KVA的变压器二次侧额定电流是1806A,而看数据手册上配的是2500A的断路器,如果负荷侧电流超过了2500A或者大于1807A,变压器会不会烧毁呢?
sh_13131
发表于 2014-3-3 12:02:48
你还需要整定电流。
D800-1~8
发表于 2014-3-5 18:36:51
限制好动作时间≤过负荷允许时间