局部等电位和总等电位联结之间是否需要连通?
局部等电位和总等电位联结之间是否需要连通?600问给的回复是否,不解,请各位前辈指点 理论上可以不用联结,但是实际工程中由于各种原因,都是联结在一起的。所以,不用刻意去做局部等电位和总等电位联结之间联结{:smile:}以上是个人理解,仅供参考哦{:titter:} 以卫生间局部等电位联结为例,局部等电位联结是为了使卫生间内所有可导电的部位与用电设备的外壳等电位,不需另设接地干线与meb联结。但必须与卫生间内电源插座的pe线联结。 LEB只有连到到钢筋上……甭管你需不需要连,LEB和MEB之间就已经存在电气连接了……
特意翻了下标准图集,标准图集里面也是建议LEB要同钢筋网想连的。