车间内消火栓管网入口处电动阀该如何控制
一个改扩建的项目,扩建车间室内消火栓采用干式系统,项目所在地为寒冷地区,给排水专业按《建筑设计防火规范》第8.4.2条第9款要求,在管网入口设置电动阀组保证快速启闭。原厂区内没有设置火灾自动报警系统,请问这个电动阀该如何控制实现它的快速启闭?曾考虑与管网内压力联锁,消防泵启动后,管网内压力升高,电动阀打开。但是又担心如果是别的地点发生火灾启动消防泵后,管网压力上升,则该车间管网入口的电动阀也会打开,造成阀后管线里面有水,万一疏忽了,火灾后没有及时将该车间管线里的水放空,导致管线里的水结冰上冻 (车间没有保温和采暖措施) ,可能会造成严重后果。本人一时没有想到好的方法,希望论坛里的前辈,高手们能帮忙解开这个疑惑。 无需电气专业操心此事吧?《建筑设计防火规范》第8.4.2条第9款的要求,并没有“管网入口设置电动阀组保证快速启闭”这样的规定。
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
……
9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用于式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。
快速启闭装置:
有手动,有电动,给排水专业选择,仅要求做到能“快速启闭”而已。 无需电气专业操心此事吧?
《建筑设计防火规范》第8.4.2条第9款的要求,并没有“管网入口设置电动阀组保证快速启闭”这样的规定。
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
……
9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。
快速启闭装置:
有手动,有电动,给排水专业选择,仅要求做到能“快速启闭”而已。 回复 3# 尺短寸长
给排水专业选的是电动阀 回复 4# 大海全是水
划为消防负荷,为电动阀控制箱配电即可。 回复 5# 尺短寸长
也需要两路电源,在控制箱处切换了? 回复 6# 大海全是水
电动阀设置在哪里 ? 回复 7# 尺短寸长
电动阀设在车间室外,室内管网与室外管网连接处。电动阀的功率也不大,直接从消防泵控制柜里引一路电源可否,还是必须两路电源? 回复 8# 大海全是水
个人觉得可满足要求
类似FAS控制的排烟阀 回复 8# 大海全是水
直接从消防泵控制柜里引一路电源即可。 回复 10# 尺短寸长
感谢前辈的解答