sh_13131 发表于 2014-4-22 08:29:03

V   不是和电缆有无卤元素相关吗?

治学以诚 发表于 2014-4-22 08:40:45

小菜 发表于 2014-4-22 08:44:05

240不是大于35?4*240就不做试验?

治学以诚 发表于 2014-4-22 08:56:31

小菜 发表于 2014-4-22 09:04:19

做单根电缆燃烧实验
治学以诚 发表于 2014-4-22 08:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

瞎说,成束也要做的

治学以诚 发表于 2014-4-22 09:08:49

小菜 发表于 2014-4-22 09:17:36

realman4125 发表于 2014-4-23 18:44:27

阻燃和耐火是两个概念。以后要是选,可以同时具备阻燃耐火性能的,呵呵

治学以诚 发表于 2014-4-24 09:15:09

小菜 发表于 2014-4-24 09:54:52

你看一下成束的试验条件,并非绑扎成一束,平铺也需要做,按一个桥架内的非金属含量计算
按徐应麟的说法,一般情况下,能通过成束试验的都能通过单根试验,只有极少数不行(也许不需要我们设计时考虑了吧)

治学以诚 发表于 2014-4-24 10:10:24

治学以诚 发表于 2014-4-24 10:12:45

小菜 发表于 2014-4-24 10:30:03

BV、YJV单根敷设不要标,成束敷设要标

轻飘飘 发表于 2014-10-22 23:28:03

治学以诚 发表于 2014-4-24 10:10
是,不扯落这些了。
“阻燃电线电缆通常可分为一般阻燃电线电缆、低烟低卤阻燃电线电缆和低烟无卤阻燃电线 ...

请问:WDZ-YJY与YJY有什么区别呢?(YJY本就不含卤素,区别在低烟和阻燃?)
也就是说这里的阻燃Z与YJV的阻燃是不同性质的?(卤的应当是阻燃)

D800-1~8 发表于 2014-10-23 10:20:23

疑难问题

GA标准和GB不统一,丁红军讲课也提到了
页: 1 2 3 4 [5] 6
查看完整版本: NH-YJV电缆是否具有阻燃性?