电源引自另外一栋楼的变配电室,照明、动力在分配电室分开的审图说我违反民规7.2.1
一个酒店电源引自另外一栋楼的变配电室,引至这栋酒店的低压配电柜 ,动力电源、照明电源、消防电源我都接到这个低压配电柜,但是出线照明、动力、消防都是单独出的,审图说:动力、消防、照明应单独设低压配电柜 违反民规7.2.1 这栋酒店没有变配电室,电源外引,动力电源、照明电源、消防电源我都接到这个低压配电柜,但是出线照明、动力、消防都是单独出的,这样做没有问题对吧前辈? 要是有个接线图就好了。 可以看看江苏的审查技术问答,他们做的还是比较好,比较正规的。不会胡乱提 你的做法没错 不过要是动力照明消防。。。。负荷都从变电所引电源,做室外管线的该哭了