冷冻机房事故风机接什么电源?
本帖最后由 csqzgh 于 2014-2-24 15:53 编辑上海地方标准“事故排风机应采用防爆型,并应由消防电源供电。”
而GB50736-2012第6.3.9条关于事故通风条文说明中指出“事故通风不包括火灾通风”
问题:冷冻机房事故风机接什么电源,如接消防电源,当其运行时发生火灾是否要切断电源(本项目有火警系统),否则会不会使火势蔓延?(因其达不到消防排烟的要求,如同普通排风机火灾时切断电源) 怎么没人帮忙解惑? 回复 3# 治学以诚
谢谢,不过一级负荷中的特别重要负荷供电应该更可靠啊,我的意思消防电源是唯一可靠的吗?因事故风机火灾时不参与消防灭火,需要耐火线缆(桥架明敷时)和末端切换吗? 这两种风机我觉得还是有差别的
锅炉房的事故通风是为了避免火灾
而冷冻站的则是怕产生窒息吧 类似SF6 谢谢楼主 谢谢楼主 谢谢楼主谢谢楼主 谢谢楼主谢谢楼主 非常感谢非常感谢 非常感谢 非常感谢 非常感谢 非常感谢 非常感谢非常感谢 要看是什么事故通风,如果是火灾发生后的通风则要接入消防电源,如果是因为别的事故而需要的通风,可不接入。具体问问暖通的用途