hehe99 发表于 2014-2-15 09:44:32

小型酒店的配电系统问题

条件:15层快捷酒店,8000平左右,现设置一台630kVA变压器带全部负荷,一台300kW柴油发电机组带酒店的消防负荷(消防负荷总容量大概150kW,柴油机组是甲方已经有的),甲方提出柴油机平时也是闲置,除了带消防负荷外,还要求和变压器互为备用使用,停电的时候带酒店的部分负荷。
问题:柴油机和变压器互为备用应该在哪里切换呢,系统图怎么画,我不太懂就勾了一个系统图,请各位大神看看对不对

AA2互投柜是在补偿柜前好还是在补偿柜后面好呢

治学以诚 发表于 2014-2-15 10:22:11

北方郎 发表于 2014-2-15 10:24:20

补偿柜设在正常母线段

hehe99 发表于 2014-2-15 10:50:30

我也琢磨了一下,像我上面的画法应该是柴油机和变压器共用补偿柜了吧,共用补偿柜柴油机是不是容易出现过补偿的情况啊(柴油机容量比变压器小),我觉得酒店的平时负荷差不多就是照明插座范围,功率因数应该能在0.8左右,柴油机应该可以不做补偿吧。
版主说前后各做补偿柜,是不是柴油机怕出现过补偿情况,把市电的补偿柜分为两个呢
如果柴油机不做补偿的话,我调整了一下柜位,是不是这样能好一些
页: [1]
查看完整版本: 小型酒店的配电系统问题