请问:照明灯具采用70W陶瓷金卤灯,每个回路灯具数多少合适
商场公共走道采用CDM-R70W陶瓷金卤灯(见图,每个灯槽两盏),最远端离楼层配电间有100米。总共约120盏,考虑到启动电流及谐波影响,每个回路10组(两盏加整流器功率约150瓦/组)是否合适,看施耐德照明设计手册上陶瓷金卤灯单回路功率不超过800W,这样的话回路数会增加好多,是否有必要? 建议一回路不超过2KW。照明支路距离建议不超过50米。 回复 2# xingwangmei [/因为灯具为大功率金卤灯,考虑到启动电流和谐波影响,设计时每个回路采用C10/1P微断,WDZ-BVJ-3*2.5配线,负荷控制在1.5KW。