大家来看看这个配电系统有问题吗?
看到一个这样的配电做法,大家看看有问题不?一个单层厂房,设AL1、AL2两个配电箱,AL2接在AL1的出线上,AL1与AL2之间采用4芯电缆连接,两个配电箱分别做重复接地。
由于PE线分别从两个配电箱引出,不存在PE线与N线分开又合并的问题,似乎不违反TN-C-S系统的规定。大家怎么看? 后面那个箱子用的TT系统,无违反TN-C-S系统规定 AL1配电箱的N线通过AL2配电箱的PE线接地了,你看不违反TN-C-S系统的规定不? 回复 3# LXQ3
AL1的N线在AL1处本身是要接地的,AL2的接地对AL1有影响吗?
页:
[1]