我认为有深层次的原因,贴图希望能引起大家的思考。 什么深沉次的原因呢,求教 yjgabc 发表于 2014-2-11 13:11
回复 7# 治学以诚
不同意老诚的这个观点。消防主备用电缆同时在一个线槽里,且无任何分隔,审图的不提 ...
重点不是审图提不提,审图要提属于个人行为谁也拦不住。关键是要弄明白做分隔防什么,防得住吗? 8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 lkV以上和lkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范