xuxizhong 发表于 2014-1-29 15:51:47

新春快乐,李总请进,配三14页例1-2是否还有错?

本帖最后由 xuxizhong 于 2014-2-10 08:47 编辑

2012年版配三14页,Klav的计算分母已改为3PUV+3PV,但分子3P(v)是不是应该为P加热+P焊机,即=加热最大相×3+焊机最大相×3=3×(12+24)+3×(5+43)。

而第8页公式1-4中,∑Pav的定义为各用电设备组平均负荷的有功功率之和。也印证了这点,加热平均功率换算成三相加焊接平均功率换算成三相。

治学以诚 发表于 2014-2-2 12:18:02

治学以诚 发表于 2014-2-2 15:38:24

治学以诚 发表于 2014-2-2 16:03:05

治学以诚 发表于 2014-2-2 16:09:01

治学以诚 发表于 2014-2-2 19:01:50

治学以诚 发表于 2014-2-2 19:04:46

bamboo1978 发表于 2014-2-7 16:36:44

2012年版配三14页,Klav的计算分母已改为3PUV+3PV,但分子3P(v)是不是应该为P加热+P焊机,即=加热最大相×3 ...
xuxizhong 发表于 2014-1-29 15:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif哪里能买到《2012年版的配三》

xuxizhong 发表于 2014-2-10 08:46:41

回复 8# bamboo1978


    2012年印刷的更正过以前的一些错误。

秋石 发表于 2014-2-16 16:04:47

哪里能买到《2012年版的配三》
bamboo1978 发表于 2014-2-7 16:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
今年配电手册第四版出版了。

西门最无语 发表于 2016-4-6 09:27:15

治学以诚 发表于 2014-2-2 16:09
表1-15
U相为最大相。末栏。
S=根下72*72+73*73=101


我看配三多,居然扔了,那该看什么啊

治学以诚 发表于 2016-4-6 09:49:50