上海地区的电气设计人员比较幸运,只要做到分支回路不跨越防火分区带载即可,不必按防火分区 ...
尺短寸长 发表于 2014-1-27 21:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
上海也不尽然,图纸质量抽查有专家要求高层公寓式办公楼按楼层设置应急照明箱,理由是不同楼层是不同防火分区。
我的解释是:应急照明箱设在强电井内,强电井有独立的防火分隔,任一楼层着火,不会影响其它楼层应急照明。
当然最后人家放了我一马,正式意见把这条删掉了,否则就搞大了,楼都造好了怎么改? 300米以内无压降问题 除住宅以外,其余必须执行 尺短寸长 发表于 2014-1-27 21:31
但必须注意应急照明配电箱分支回路的配电长度与其微断瞬动脱扣值的有效配合,否则动作灵敏度极有可能不满足 ...
请教一下尺总,这个1.3的灵敏度怎么校验?? han2003 发表于 2014-1-28 19:31
8楼发的表格是我多年前画的啊。。。。。过些日子我详细些一下这个校验的方法,再发个新表格。。。。
请问您说的这个表格发了吗?
这个表格是哪个图集里的吗?
页:
1
[2]