sai2099 发表于 2014-1-23 13:41:10

这个审图意见,他违反了哪条规范呀!

1:消防电梯箱中机房照明,机房插座,机房排风扇,应接至公共照明箱。

zhouke 发表于 2014-1-23 14:26:21

是施工验收规范,好像已经作废了。

sai2099 发表于 2014-1-24 10:31:28

回复 2# zhouke


    木有找到呀!

治学以诚 发表于 2014-1-24 11:14:30

尺短寸长 发表于 2014-1-24 11:30:21

回复 1# sai2099

它违反了哪条规范呀?

请教提这个审图意见的审查师呀。

yu990921 发表于 2014-1-24 16:06:49

大概猜一下看。

一、审图认为你的机房电源总开关不应切断照明和插座、通风回路,
二、审图认为你的照明和动力没有分开。

尺短寸长 发表于 2014-1-24 16:25:28

十之八九,审图受到 JGJ16-2008 第 9.4.4 条规定的误导;
十之八九,审图没看 JGJ16-2008 第 9.4.4 条规定的条文说明;
十之八九,审图不知道 JGJ16-2008 编制组已对第 9.4.4 条作出认错声明。

zhouke 发表于 2014-1-24 16:50:19

回复 3# sai2099


    GB80182-93第2.0.3。曾列入老版强条,已取消。

小镇农民 发表于 2014-1-25 11:44:29

呵呵,老版的GB50182-93(废止的了)中有这样的规定;
现在是GB50310-2002,确实没有这一要求了。

小镇农民 发表于 2014-1-25 12:02:48

GB50182-93(废止的了)的第2.0.3条的条文解释是这样的:
    “2.0.3 机房照明本应属于建筑物照明,自然应与电梯电源分开,但又为电梯的巡视、检查和维护提供必要的条件,所以在这里予以重申和强调。”
      其实,就是想强调照明、动力均自成系统的呗。

Mr.Deng 发表于 2014-1-27 10:30:24

《民规》(实施指南)9.4.4条解释:“电梯机房的主电源开关,不应切断轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;轿顶、机房、底坑的电源插座;井道照明;报警装置的供电回路,以保证当对电梯进行维护而断开电梯的电源时,其它设备或装置的供电仍保持正常,便于维护人员能有正常的维护环境及必要的操作用电。”

《民规》9.4.4条条文说明:“电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座,宜由机房内电源配电箱单独供电,其电源可以从电梯的主开关前端取得。

Mr.Deng 发表于 2014-1-27 10:32:17

结论:
a.电梯机房应设电源配电箱;
b.电源配电箱应设各种功能的配电回路(自然包括照明回路),电梯动力回路为独立开关控制。

cqugengyi 发表于 2014-1-28 22:44:32

这条我也被提过,我的回复是:见JGJ16-2008 第 9.4.4 条规定的条文说明
页: [1]
查看完整版本: 这个审图意见,他违反了哪条规范呀!