"断零“后中性点漂移及各相电压偏差通用算法
本帖最后由 北方郎 于 2014-1-23 11:10 编辑受老诚大哥启发,对"断零“后中性点漂移及各相电压偏差做了分析 两相负荷相等时 本帖最后由 北方郎 于 2014-1-23 11:10 编辑
三相负荷相差较大时 自由变量时计算 结论:"断零“后中性点漂移及各相电压偏差只与负荷不平衡度有关,跟负荷大小无关。 以上分析,忽略线路压降,阻性负载。如果考虑线路压降,"断零“后中性点漂移及各相电压偏差更大。 请楼主提供一下公式,以及各变量的定义,例如m和n是什么意思,最好能附带几张矢量图用来示意。 本帖最后由 荣知事 于 2018-6-4 15:56 编辑
这个只要利用两点间电位公式就可以啦。Uoo'=∑EY/Y;E——交流电源电压;Y——交流导纳。交流电路需要采用复数计算。
如果中性点移位至Ub,则Ub-Uo=0,Ub-Ua=√3U,Ub-Uc=√3U,这种情况发生在B相电压与中性线短路。
600问说到,电源中性点接地可以防止电源中性点位移,显然是做不到的。因为Uoo'是靠中性线短接掉的。
三芯柱变压器就是中性线不断,中性线电流过大,也可能造成中性点位移的。与电源中性点接地无关。 老王以此例说明重复接地用处不大,但是看了后我反而感觉重复接地很有必要{:1_428:} 不赞成以大地作为工作电流回路。因为电流在大地中流通和在导线中流通的物理特性是不同的。电流在大地中流通可以产生微小的电火花,电火花会发射电磁波,电火花可以引爆地下易燃易爆气体,电火花可以加速地下金属构件氧化。这就是所谓的杂散电流问题,其他的“不期望路径的电流”与杂散电流无关。
如果,以中性线重复接地来防止“断零”,即达不到目的,更会产生诸多危害。 有计算公式吗 whj_521637 发表于 2022-3-10 11:05
有计算公式吗
这里有推导。只限纯阻性负荷。来源是上世纪90年代《电工技术》杂志的一篇论文。
十分感谢!
楼主那个m ,n分别是代表什么量啊!{:1_437:}