Koiby 发表于 2014-1-21 09:59:09

照明配线,急急急

照明单相回路,设备容量3.0kW,设计出图选用了16A断路器和配2.5的线缆。该项目已竣工...,这可该怎么办。求解决办法..

yjgabc 发表于 2014-1-21 10:56:57

应该没事,只要所有的灯不同时使用,就没事。如果假设所有灯真的同时使用,只要灯的实际功率不真的超3kW,就没事。

Koiby 发表于 2014-1-21 11:27:07

诶真是没办法,当时设计怎么会这么配线 ,真是苦恼。这样 电线的发热很厉害啊。安全隐患。。

sgf2002 发表于 2014-1-21 16:43:27

诶真是没办法,当时设计怎么会这么配线 ,真是苦恼。这样 电线的发热很厉害啊。安全隐患。。
Koiby 发表于 2014-1-21 11:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

楼主多虑了,你的问题不存在安全隐患
怎么会发热很厉害?16A的断路器就是保护导线的

你的问题可能是所有灯都打开时,因为断路器降容会跳闸。

解决办法:
1.所有灯都打开,如断路器一直不会跳闸,则万事大吉,设计没有问题。
2.如出现跳闸,则需要修改回路或换节能光源(如LED)来降低回路电流

sh_13131 发表于 2014-1-21 17:18:41

估计没事,装修的一直这样做,3kw,2.5的导线。又不会全开

Koiby 发表于 2014-1-21 17:24:33

但愿 如此。{:dizzy:}

978088431 发表于 2014-1-22 11:00:48

3KW,功率因数为0.95,16A会跳吗?我认为不会呀

北方郎 发表于 2014-1-22 11:49:34

回复 1# Koiby

可能有点悬哈,荧光灯起动电流还是比较大的。16A微断最多带2kW荧光灯负荷。助你好运!{:4_117:}