xingwangmei 发表于 2014-1-17 15:53:23

我选一,因为面积太小的地下室做应急照明也没什么意义。

尺短寸长 发表于 2014-1-17 16:43:59

理解上出现偏差出在这里:

建筑面积大于 300m2 的地下、半地下建筑 或 地下室、半地下室中的公共活动房间。

建筑面积大于 300m2 的 地下、半地下建筑或 地下室、半地下室中的公共活动房间。

尺短寸长 发表于 2014-1-17 16:47:22

编规范,遣词造句太重要了,拜托编写人员多多费心,当表达不清时,情愿多写两句话交代清楚才好。

二点钟太阳 发表于 2014-1-20 14:43:49

"11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;"
有审图人员据此要求风机房(大部分几平方米)做备用照明和疏散指示照明。即不仅房间要设计备用照明,房间门上还要安装安全出口灯。

二点钟太阳 发表于 2014-1-20 14:46:01

尺短寸长 发表于 2014-1-20 15:58:26

回复 20# 二点钟太阳


11.3.1 是针对应设置消防应急照明灯具的规定;
11.3.4 才是针对应设置灯光疏散指示标志的规定。

尺短寸长 发表于 2014-1-20 16:03:46

如果,要求风机房(大部分几平方米)门上还要安装安全出口灯,那就要问了:
配电室门上还要安装安全出口灯?
消防水泵房门上还要安装安全出口灯?
自备发电机房门上还要安装安全出口灯?
消防控制室门上还要安装安全出口灯?

yu990921 发表于 2014-1-20 20:51:01

本帖最后由 yu990921 于 2014-1-20 20:53 编辑

回复 20# 二点钟太阳


首先机房不是专业人员就是消防队员才会进去溜达,你可曾看到变电所有装安全出口的没?

审图大爷估计怕电工在配电柜后维护操作时发生火灾,因为柜子高度关系遮挡了人的视线可能无法直接看到出口。看到风机房联想到了配电室,但是风机房一般不存在视线遮挡的问题吧 ,个人感觉没必要装EXIT,仅仅高低压变配电室或者锅炉房之类有点装的理由。

ffpdilt 发表于 2014-1-24 10:40:02

如果,要求风机房(大部分几平方米)门上还要安装安全出口灯,那就要问了:
配电室门上还要安装安全出口灯 ...
尺短寸长 发表于 2014-1-20 16:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    有气体灭火的场所要安装安全出口灯,详气体灭火系统设计规范,所以有时候配电房要安装出口灯。{:biggrin:}

尺短寸长 发表于 2014-1-24 11:09:24

有气体灭火的场所要安装安全出口灯,详气体灭火系统设计规范,所以有时候配电房要安装出口灯。{: ...
ffpdilt 发表于 2014-1-24 10:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个 GB 50370-2005 是专项设计规范,并非20# 二点钟太阳 提到的 GB 50016-2006 审图问题:
二点钟太阳 发表于 2014-1-20 14:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

两码事。

wushen513 发表于 2014-3-4 16:28:28

仔细推敲,规范的编制意图很明显是第二种意思。

小孙DQ 发表于 2014-3-4 18:33:53

尺短寸长 貌似杠上老诚

yangyang7201 发表于 2014-3-4 19:37:15

尺短寸长 貌似杠上老诚
小孙DQ 发表于 2014-3-4 18:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

非也非也!
专业讨论论的就是个“理”字!

小菜 发表于 2014-3-7 16:51:19

这个明明选二,除非你的语文是数学老师教的。这不是编规范的错,以后高考试卷上要出这类题目,做不对就考不上

尺短寸长 发表于 2014-3-7 17:00:25

这不是编规范的错?

看来得到将来新版规范出台,才会有定论。{:1_275:}