请大家帮我指出我错的地方,谢谢了~~
请大家帮我指出我错的地方,谢谢~~粗看了其中几张,可能有问题的地方圈了一下,希望对你有所帮助 回复 2# yu990921
谢谢~~ 你的广播线路为什么要那么绕呢?直接拉过去就行了啊 本帖最后由 yu990921 于 2014-1-20 21:26 编辑
1.按保护半径装探测器,无须要太多
2.符号使用不够熟练,新手可以理解
3.每个防火分区或每层交代好各种线来龙去脉,施工拿到图知道线是从哪个盒子里接出来的,不要叫他各种猜
4.封闭前室的送风口,大概是要电动的,各层楼梯间的貌似不需要(未深入了解)
5.二总线还是四总线要表达清楚有区分。
6.要把需要联动控制的设备补充到平面和系统图上,出了风机阀门还有强启强切的。
7.漏电火灾监测系统若有,还应补充该系统的线路。
隔了几天大概想到这些