xuxizhong 发表于 2014-1-15 17:16:44

不接地的等电位联结具有间接接触防护,接地了就不具有吗?

低规5.2.1.5说不接地的等电位联结具有间接接触防护,那么是不是不接地了就不具有间接接触防护。

不是很理解,如果接地的话,局部等电位和pe线也是升高相同的电位的啊,跟接不接地好像没什么关系吧。

北方郎 发表于 2014-1-15 17:30:32

回复 1# xuxizhong

等电位联结和接地没有明显界限。
接地无法满足故障防护要求时用等电位联结进一步降低接触电压。
此条意思说不接地等电位联结是故障防护附加措施,接地以后容易引入危险电压,此时容易发生电击。