在学习断路器选择性配合中遇到的几个问题
本帖最后由 lichengjian 于 2014-1-12 11:50 编辑在学习断路器选择性的问题上遇到了一些困难,希望朋友们帮我解解疑惑,不胜感激。
1,断路器的上下级指的是12级还是23级?
2,很多人在图中并不标断路器是选择型还是非选择型,那如何来确定上下级断路器倍数?
3,12级断路器应该满足什么要求?是否如《技术措施》所说:如果12断路器均为非选择型,则长延时电流I1大于2*I2?
4,如果按3所选,电缆浪费将十分严重。
5,如果1与2之间的距离为200米,则1与2之间应满足什么关系? 按规范规定,2应采用不带保护的隔离开关。 回复 2# zhouke
敢问哪里有此规定 你在民规里找找,我不在办公室。 按规范规定,2应采用不带保护的隔离开关。
zhouke 发表于 2014-1-12 12:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你在民规里找找,我不在办公室。
zhouke 发表于 2014-1-12 17:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说的是7.1.4条4款吗?
7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定:
4 由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。
该款用词为“可”,2用断路器不算错。 1、上下级是指1、3.
2、问题不明。
3、1、2脱扣器额定电流选择一样大。当然你如果考虑1保护的干线有预留容量,2目前起限制负荷作用,2可以选小,当然这是另外的考虑,与选择性无关。
4、5就不用回答了吧? 我一般1,2级都是一样的,2,3级才是选择性配合 回复 5# yangyang7201
请教如果2、3处是双电源切换箱,处于本单位另一栋建筑,前面应该是隔离还是断路器? 回复yangyang7201
请教如果2、3处是双电源切换箱,处于本单位另一栋建筑,前面应该是隔离还是断路器?
taiyuntao 发表于 2014-1-17 11:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
"前面"是指。。。。。?{:24:} 正常情况下,2都选的是负荷开关,大于等于1,上下级保护就是1和3。有时如果1是电业的,2,3是小业主或者物业的,2就不宜使用负荷开关,那样一跳闸就跳1那去了,总不能一跳闸就打电话给供电局吧。这是我们一般是1,2同级。个人做法,不足指正。 正常情况下,2都选的是负荷开关,大于等于1,上下级保护就是1和3。有时如果1是电业的,2,3是小业主或者物业 ...
MISS_T_J_Q 发表于 2014-1-24 09:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
言之有理,看过王老的一篇文章,也是这么个说法! 1和 2 的额定电流可以一样大吗 可以不要求 选择性吗 在同一所建筑内1是低压柜出线 2 是 设备或者层箱进线 回复yangyang7201
请教如果2、3处是双电源切换箱,处于本单位另一栋建筑,前面应该是隔离还是断路器?
taiyuntao 发表于 2014-1-17 11:12 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
2的位置装ATS。
如果ATS有检修隔离功能,则不需另加隔离器;如果没有,则需加隔离器。
不需断路器。 学习{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}