沫沫 发表于 2014-1-7 19:38:50

民规7.1.4.4条

4 .由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。
后半句怎么理解?
树干上配电应急照明PC级双电源前是不是要加断路器,不能用隔离开关?

yu990921 发表于 2014-1-7 20:18:39

贴一下条文解释好吗,玩游戏机器卡...

yangyang7201 发表于 2014-1-7 20:24:33

回复 2# yu990921

此条款《民规》没有条文说明。

yangyang7201 发表于 2014-1-8 09:15:31

回复 1# 沫沫

楼主可以参考一下这个帖子:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=18583&extra=&page=5

yjgabc 发表于 2014-1-8 09:54:54

个人意见,楼主理解的没错,凡是树干式配电,支线上的配电箱进线处要设断路器。

沫沫 发表于 2014-1-8 10:39:15

这条规定的原理是什么?

sgf2002 发表于 2014-1-8 12:52:41

这条规定的原理是什么?
沫沫 发表于 2014-1-8 10:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

大概源自《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.5套第1款和第6.3.4条第1款

wga918 发表于 2014-1-8 13:10:34

是的,在我们这里,你的理解正确

yangyang7201 发表于 2014-1-8 13:19:13

回复 7# sgf2002

个人猜测《民规》7.1.4条4款山寨于三版《手册》P58 (13)。

xkh721218 发表于 2014-1-9 09:29:37

这种说法在化工规范上看到多,比如HGT20540-1992中第3.1.16条车间变压器采用线路-变压器组接线方式。在车间变压器现场高压侧可不装设隔离开关。

沫沫 发表于 2014-1-14 16:09:39

{:4_117:}谢谢楼上各位老师

zhouke 发表于 2014-4-21 01:07:12

分箱总开关带保护可降低故障影响范围。

yoolog 发表于 2014-6-7 15:47:23

看不到,初学者

yis359574718 发表于 2014-6-11 09:50:36

干线配电,进线都得设置