尺短寸长 发表于 2014-1-17 19:44:53

5第十篇: 施工安全
最后一个问题,出现一个致命错误的分析、描述:

潮湿环境下人体皮肤阻抗减小,取SELV为不大于25V是为了保证此潮湿环境下接触电流小于30mA;水下或特别潮湿环境下,因皮肤湿透,人体皮肤阻抗大幅减小,取SELV为不大于12V同样也是为了保证此水下或特别潮湿环境下接触电流小于30mA,确保人身安全。

应该改为:
潮湿环境下人体皮肤阻抗减小,取SELV为不大于25V是为了保证此潮湿环境下接触电流小于30mA;水下或特别潮湿环境下,因皮肤湿透,人体皮肤阻抗大幅减小,取SELV为不大于12V则是为了保证此水下或特别潮湿环境下接触电流小于5mA,确保人身安全。

尺短寸长 发表于 2014-1-17 19:48:27

否则,岂不是承认 CECS 218:2007 《水景喷泉工程技术规程》、JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》关于能进人的喷水池“由剩余电流动作保护器保护的线路供电,其额定动作电流值不应大于30mA”的规定是正确的了。

得认真检讨才是。{:4_125:}

老康阁楼 发表于 2014-1-17 20:44:32