治学以诚 发表于 2014-1-6 09:45:42

北方郎 发表于 2014-1-6 10:03:16

回复 16# 治学以诚

老诚,求能“拿出门”算法{:4_95:}

治学以诚 发表于 2014-1-6 10:04:50

治学以诚 发表于 2014-1-6 10:08:12

治学以诚 发表于 2014-1-6 10:09:15

治学以诚 发表于 2014-1-6 10:13:14

北方郎 发表于 2014-1-6 10:17:03

回复 19# 治学以诚

大错特错了!
中性点漂移,三相线电压还是对称的!老诚不能信口开河哈!不能想当然!三相线路不平衡不是不对称短路!!!

治学以诚 发表于 2014-1-6 10:18:04

北方郎 发表于 2014-1-6 10:18:22

回复 20# 治学以诚

工程设计必须有计算支撑,不能“演示”,要计算书!

治学以诚 发表于 2014-1-6 10:19:57

治学以诚 发表于 2014-1-6 10:23:26

北方郎 发表于 2014-1-6 10:25:42

回复 25# 治学以诚

为了分析不对称负荷“断零”时零点漂移,原计算忽略变压器绕组、线路阻抗。
当然计入线路阻抗可以得到更精确结果,末端线电压不对称。

北方郎 发表于 2014-1-6 10:30:31

回复 23# 治学以诚

王老解法忽略变压器绕组、线路阻抗。
负荷严重不对称,线路压降会超过GB50052-2009 5.0.4设备供电要求。

北方郎 发表于 2014-1-6 10:32:37

回复 26# 治学以诚

老诚教训的是,我的解法停留在大学教科书阶段,工程计算要考虑线路压降{:4_118:}

治学以诚 发表于 2014-1-6 10:32:57