楼梯间应急照明应该怎么做?

一类高层住宅,楼梯间设置吸顶灯。方案一:将此吸顶灯加蓄电池,接入应急回路;方案二:此吸顶灯接入一级负荷箱,火灾时切断,另外加强启的双头灯接入消防应急箱,火灾时强启;方案3:此吸顶灯接入应急箱,不带蓄电池,另外加强启双头灯,和吸顶灯每层连接,火灾时双头灯强启;应该按什么方案做?注:双头灯采用四线制带强启功能的。

xingwangmei 发表于 2014-1-3 14:39:12

应急照明到现在都没有统一的做法,呵呵,论坛里有很多讨论的,你可以去看看。

zhouke 发表于 2014-1-3 14:47:47

方案2好。火灾时应切断有关部位的非消防电源,包括由普通灯具构成的普通照明,并强制点亮应急照明。

jychen1 发表于 2014-1-3 20:39:56

“并强制点亮应急照明。”这句话出自哪里?

shuiyuexin 发表于 2014-1-3 22:46:06

都已经是一级负荷了,为何还要自带蓄电池?有必要...

yu990921 发表于 2014-1-3 22:56:54

本帖最后由 yu990921 于 2014-1-3 22:59 编辑

方案一,可行,加上强启
方案二,理论上说得过去,实际可能不可行。
方案三,错

方案四,采用EPS或智能疏散照明,灯具可不带电池


蓄电池与是否几级负荷没有必然联系。
有些地区要求带蓄电池,
采用发电机时应带蓄电池,
另根据有关龟腚,超高层要带蓄电池。

jychen1 发表于 2014-1-4 08:50:21

回复 2# xingwangmei


    非常赞同!

sy8653554 发表于 2014-1-6 18:27:08

方案一,可行,加上强启
方案二,理论上说得过去,实际可能不可行。
方案三,错

方案四,采用EPS或智能 ...
yu990921 发表于 2014-1-3 22:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

方案二,理论上说得过去,实际可能不可行。
为什么实际可能不可行?

zhouke 发表于 2014-1-6 19:58:55

回复 4# jychen1


    火灾报警规范。

a376466679 发表于 2014-1-13 15:58:26

我们都是用方案一的,加蓄电池是保证在发电机投运前过渡供电