number20105269 发表于 2013-12-28 12:06:14

如何理解 遮断电流

网上的定义是:
“断路器断开的最大电流。 由于高压电流在断开的过程中,产生电弧,即使断路器触头分开,但电路并未断开,必须消弧才能完全断开电路电流,因此把断路器完全断开电路电流称为遮断。”
我感觉段话没说清楚。回想断路器的工作原理:当回路突然出现短路情况,断路器里面的过电流脱扣器将瞬间产生动作,这时的电流应该最大,是不是这个电流就称为遮断电流?符合定义第一句话;但同时,在断路器触电开始离合时,将产生电弧,这个电流和刚刚那个电流应该是不一样的。但定义的最后一句话又模糊地称为了遮断(电流)?
小的不才,比较困惑于此。希得到解惑,谢谢。

北方郎 发表于 2013-12-28 13:24:44

本帖最后由 北方郎 于 2013-12-28 13:25 编辑

回复 1# number20105269

断路器遮断能力即开断短路电流的能力,为旧术语。
GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器

北方郎 发表于 2013-12-28 13:32:06

电弧的形成是触头间中性质子(分子和原子)被游离的过程。当用开关电器断开电流时,如果电路电压不低于10—20伏,电流不小于80~100mA,电器的触头间便会产生电弧。

yangyang7201 发表于 2013-12-28 13:37:16

“断路器断开的最大电流。 由于高压电流在断开的过程中,产生电弧,即使断路器触头分开,但电路并未断开,必须消弧才能完全断开电路电流,因此把断路器完全断开电路电流称为遮断。”
number20105269 发表于 2013-12-28 12:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

楼主所问是针对高压断路器?

GB 14048.2-2001 低压开关设备和控制设备低压断路器(只有旧版本,说明适用范围也能将就)



2#提供的标准未必适用于楼主的问题。楼主应当对所问对象予以明确。

number20105269 发表于 2013-12-28 14:04:46

按照你给的资料,我理解为:是不是遮断电流即现在所谓的“额定极限短路分断能力Icu”?(第4.3.5.2.1条)回复 2# 北方郎

number20105269 发表于 2013-12-28 14:12:08

我问得有失严密,以后会注意,谢谢提醒。这个问题的遮断电流就是针对的高压设备。回复 4# yangyang7201

北方郎 发表于 2013-12-28 15:19:51

本帖最后由 北方郎 于 2013-12-28 15:21 编辑

回复 5# number20105269
对!
高、低压断路器特性类似。
SCDOC434-G-CN 配电产品常见技术问题解答 2011.11

北方郎 发表于 2013-12-28 15:26:55

回复 6# number20105269
GB 1984-2003 高压交流断路器

number20105269 发表于 2013-12-28 16:04:12

回复 8# 北方郎
谢谢!

Sullivan 发表于 2013-12-30 14:55:26

遮断电流么,一是能遮住、二是能断开{:lol:}