浴室内采取等电位联接需与接地干线相连,你认为正确吗?”接地干线“指什么呢?
摘自某文:您觉得这段话有没有问题,这里牵涉到所谓的“接地干线”。你认为接地干线是什么?”接地干线”的概念谁能说清楚。
我所认为的“接地干线”就是主干管,比如说做独立接地装置引出一根独立专用扁钢供某设备的接地,这条扁钢就是干线。您认为呢!
大家都知道卫生间LEB不需要与MEB相连,只需与卫生间地面钢筋网相焊接,所以根本牵涉不出“接地干线”的概念,除非作者认为每层楼板钢筋、柱筋、梁筋都是所谓的“接地干线”。 规范和图集没有说吧。 回复 1# yan426426
赞!
插座PE应连接LEB,做好等电位联接即可。所谓“接地干线”胡说呢。 不需要连接 接地干线 此文章错误。比较老的文章了吧 赞成各位楼上的看法,不需要。