RK5707 发表于 2013-12-24 11:46:01

一个配电方式问题困扰好久,请师傅们帮忙。

见图!!!!

治学以诚 发表于 2013-12-24 13:40:20

北方郎 发表于 2013-12-24 14:23:39

回复 2# 治学以诚
在NEC中,两条4芯电缆,分别为两幢建筑配电时,为什么允许各自做接地。

老诚大哥,变电所是TN-C系统时允许的。

hbsjzsjy 发表于 2013-12-24 15:09:59

二级配电柜电源由一级配电柜PEN重复接地前“T“接就可以了。

RK5707 发表于 2013-12-24 15:27:28

回复 4# hbsjzsjy


    您说的那个和我现在这样的做法 有什么本质区别吗?

hbsjzsjy 发表于 2013-12-24 17:08:09

回复hbsjzsjy


    您说的那个和我现在这样的做法 有什么本质区别吗?
RK5707 发表于 2013-12-24 15:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

1楼的图中至二级配电柜的PEN线把一级配电柜中已经分开的PE和N又合在了一起,一级配电柜内设备正常运行时PE线中有电流通过,抬高了PE线电位,有安全隐患。

RK5707 发表于 2013-12-24 17:47:37

回复 6# hbsjzsjy

怎么就抬高一级配电柜PE线的电位了? 就算有!总等电位不起作用啦???

yangyang7201 发表于 2013-12-24 18:47:09

回复 1# RK5707

1、这样的配电方式不对。违反GB50054-2011 第3.2.12条3款。

3.2.12当从电气系统的某一点起,由保护接地中性导体改变为单独的中性导体和保护导体时,应符合下列规定:
3 中性导体不应连接到电气系统的任何其他的接地部分。

2、楼主虽然将去二级配电柜的N线标示为PEN线,但其由于引自一级配电柜PEN线分为N线和PE线节点(重复接地点)之后,实为N线。

3、如果N线多点接地,N线中部分三相不平衡电流将通过其他并联回路返回电源,形成杂散电流。杂散电流可能导致电气火灾、地下金属管道受腐蚀、信息技术设备受干扰。

4、hbsjzsjy4#的建议是正确的。

RK5707 发表于 2013-12-24 21:11:40

回复 8# yangyang7201


   
二级配电柜电源由一级配电柜PEN重复接地前“T“接就没有杂散电流了吗?

电工之家 发表于 2013-12-26 08:41:26

楼主的系统图是两级配电箱不在一个建筑物内,个人感觉不是中性线电流路径不可控的问题,还是请尺总给一个解释吧。

大海全是水 发表于 2013-12-27 16:05:08

个人同意8楼的观点。本人理解这种情况属于PEN线在一级配电柜处在分开之后,又将N线作为给二级配电箱供电用的PEN线使用了,在GB50054和GB14050中都是不允许的。可是在我们这,有的专家认为这种情况在两级配电箱在同一建筑物内时不允许,但两级配电箱在不同的建筑物内时是允许的,这观点也让我很头疼,希望在这能有人帮忙解开这个结。

xingwangmei 发表于 2013-12-27 16:17:45

回复 11# 大海全是水
呵呵,那两个配电箱的距离是不是要足够远?

xingwangmei 发表于 2013-12-27 16:21:17

回复 2# 治学以诚
诚版,要是不允许的话,TN-C系统接地怎么做呢?

治学以诚 发表于 2013-12-27 16:21:32

RK5707 发表于 2014-1-2 10:54:04

回复 14# 治学以诚


    那个规范啊?明示下!