xiaoshuaige555 发表于 2013-12-24 11:06:48

幼儿园用做火灾自动报警吗

幼儿园用做火灾自动报警吗

yangyang7201 发表于 2013-12-24 11:12:52

回复 1# xiaoshuaige555

这个问题又继续纠结这条规范


11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

hbsjzsjy 发表于 2013-12-24 11:12:54

按现有规范通常认为3000平米以上,按合并后的建规大中型幼儿园应设,自己掂量着办吧。

凌风 发表于 2013-12-24 11:13:13

问题描述欠缺,无法确定。一般3000平以上要做的

xiaoshuaige555 发表于 2013-12-24 11:14:27

回复 4# 凌风


    占地面积1020.98总面积2528

sh_13131 发表于 2013-12-24 11:19:41

要做。有人会理解没面积限定。

yangyang7201 发表于 2013-12-24 11:30:48

要做。有人会理解没面积限定。
sh_13131 发表于 2013-12-24 11:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

对!
建议楼主还是做上吧!你这个幼儿园2528m2,也就差一点儿3000,不算小了。幼儿园的孩子自我保护能力差,相应的安保措施加强些也在情理之中。

yjgabc 发表于 2013-12-24 11:37:29

赞同设消防报警~!本身该条文就有歧义,前几天中文系教授都说了。还是从严要求,免得惹麻烦。

Mr.Deng 发表于 2013-12-24 13:50:31

这条规范,确实存在语病,可以理解成两个意思。很多规范条文都存在这个问题,引歧义,编写规范的人语文没学好。

linjianming 发表于 2013-12-24 16:36:53

幼儿园必须做火灾自动报警

wgviing 发表于 2013-12-27 21:51:22

本帖最后由 wgviing 于 2013-12-27 21:53 编辑

我们这边规定大中型幼儿园要做。。仅供参考。115.大、中型幼儿园,总建筑面积大于500㎡的老年人建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。

sai2099 发表于 2015-1-28 15:07:34

wgviing 发表于 2013-12-27 21:51
我们这边规定大中型幼儿园要做。。仅供参考。115.大、中型幼儿园,总建筑面积大于500㎡的老年人建筑应设置 ...

什么是大、中型

z405664385 发表于 2015-1-28 16:04:44

我们这大中型幼儿园需要设置。

bingguibin 发表于 2015-1-29 09:58:50

小孩和老人建筑都要做即使规范没要求也要做你懂的

dzkxian 发表于 2015-1-29 17:30:27

大中型幼儿园需要设置是新的建规要求的,很多地方的消防局已经发文按新规范设计了,大中型主要根据班数来划分。