幼儿园用做火灾自动报警吗
幼儿园用做火灾自动报警吗 回复 1# xiaoshuaige555这个问题又继续纠结这条规范
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等; 按现有规范通常认为3000平米以上,按合并后的建规大中型幼儿园应设,自己掂量着办吧。 问题描述欠缺,无法确定。一般3000平以上要做的 回复 4# 凌风
占地面积1020.98总面积2528 要做。有人会理解没面积限定。 要做。有人会理解没面积限定。
sh_13131 发表于 2013-12-24 11:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对!
建议楼主还是做上吧!你这个幼儿园2528m2,也就差一点儿3000,不算小了。幼儿园的孩子自我保护能力差,相应的安保措施加强些也在情理之中。 赞同设消防报警~!本身该条文就有歧义,前几天中文系教授都说了。还是从严要求,免得惹麻烦。 这条规范,确实存在语病,可以理解成两个意思。很多规范条文都存在这个问题,引歧义,编写规范的人语文没学好。 幼儿园必须做火灾自动报警 本帖最后由 wgviing 于 2013-12-27 21:53 编辑
我们这边规定大中型幼儿园要做。。仅供参考。115.大、中型幼儿园,总建筑面积大于500㎡的老年人建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。 wgviing 发表于 2013-12-27 21:51
我们这边规定大中型幼儿园要做。。仅供参考。115.大、中型幼儿园,总建筑面积大于500㎡的老年人建筑应设置 ...
什么是大、中型 我们这大中型幼儿园需要设置。 小孩和老人建筑都要做即使规范没要求也要做你懂的 大中型幼儿园需要设置是新的建规要求的,很多地方的消防局已经发文按新规范设计了,大中型主要根据班数来划分。