在《BIAD电气设计深度图示》中看到的这,麻烦大家看看呢
图纸断路器跟熔断器串联起没看懂撒意思,还有spd的断路器或熔断器选择标准是咋规定的啊,以前也看过论坛里面前辈讨论这问题,但最后好像都没有统一的答案
闻见知行
发表于 2013-12-23 17:25:22
因为MCB分断能力不足,所以增加熔断器
zuomin152
发表于 2013-12-23 18:24:45
那为啥不直接上塑壳断路器呢?
yu990921
发表于 2013-12-23 21:17:02
二三十个电流用塑壳浪费呗
北方郎
发表于 2013-12-23 23:11:27
本帖最后由 北方郎 于 2013-12-23 23:14 编辑
回复 1# zuomin152
2楼正解!母线短路电流通常在25kA以上,熔断器作短路保护,微断做过载保护及操作电器。
SPD保护电器优先选用熔断器,不宜选用断路器。断路器和SPD 一般要选同厂家产品,保证配合。
凌风
发表于 2013-12-24 15:13:49
今天又学到知识了,狼兄知识渊博,鄙人已见识。
北方郎
发表于 2013-12-24 16:35:38
本帖最后由 北方郎 于 2013-12-24 16:39 编辑
常用选型表,供大家参考