计算年预计雷击次数是按照地上最大轮廓还是地下
计算年预计雷击次数是按照地上最大轮廓还是地下
ranxh
发表于 2013-12-23 15:20:44
你按地下的话,怎么个按法,地下大了去了。。。。。应该是按地上轮廓,
北方郎
发表于 2013-12-23 15:47:54
本帖最后由 北方郎 于 2013-12-23 20:51 编辑
回复 1# lixingbao
Ae为等效面积,计算方法见雷规附录A。
治学以诚
发表于 2013-12-23 16:15:18
治学以诚
发表于 2013-12-23 16:16:21
治学以诚
发表于 2013-12-23 16:17:57
wave1988
发表于 2013-12-23 16:55:59
对于楼上各位的表述表示不是很赞同,其具体的等效面积在防雷设计规范的附录里由解释。对于“把侧面向楼面拓扑”实则不然(即使在不考虑周边建筑的影响下)。
以前看过一篇文献,里面解释是拿Hr=100m的滚球来从地面以上的各个面来碰建筑物,等效面积就是此滚球能碰到建筑物的位置在地面上的投影面积。
wave1988
发表于 2013-12-23 17:04:53
贴出此文献的百度文库名称 “不规则建筑物拦截雷电等效面积的计算方法” 作者为徐州市气象局 张道群(因无权限发URL)
如有错误还望各位坛友积极讨论
治学以诚
发表于 2013-12-23 17:37:13
治学以诚
发表于 2013-12-23 17:37:58
治学以诚
发表于 2013-12-23 17:42:40
治学以诚
发表于 2013-12-23 17:48:28
lixingbao
发表于 2013-12-23 17:54:41
咋没看懂呢{:shocked:}
治学以诚
发表于 2013-12-23 20:15:29
wave1988
发表于 2013-12-24 09:49:42
一直有一个问题,hr=100m,60m,45m都是由何而来?为什么不是其他值?