csqzgh 发表于 2013-12-19 10:31:53

采用何种探测器

丙酮仓库(甲类),高度15米,采用何种火灾探测器?

ruruoyo 发表于 2013-12-20 12:36:02

火灾自动报警设计规范上有,看层高

闻见知行 发表于 2013-12-20 23:06:28

本帖最后由 闻见知行 于 2013-12-20 23:07 编辑

说的不很清楚,感觉以下两种探测器要用:
1、可燃气体探测器;2、火焰探测器(红外)

yu990921 发表于 2013-12-21 01:06:32

本帖最后由 yu990921 于 2013-12-21 01:10 编辑

探测器类型:可燃气体(丙酮)浓度探测器+其它,感觉火焰不适合。探测到火焰房子早烧没了。
此处应采用早期预警系统,

安装位置及方式:根据丙酮气体密度及泄漏点位置综合确定。安装在可能的漏点附近,甲类物质是密封贮存的吧,房间内应不需满布探测器。其他部位,可根据环境选择温感或其它类型探测器。安装高度和位置自己看着办吧

闻见知行 发表于 2013-12-21 12:32:09

空气采样探测器有使用的前提,这个前提存在吗?

yu990921 发表于 2013-12-21 16:38:05

可燃气体探测器,和空气采样管,都是早期预警

烟感,红外大概算初期

温感中期吧

火焰有点卡晚期了吧

图像算个啥来

csqzgh 发表于 2013-12-23 10:13:37

谢谢,考虑采用早期预警系统

闻见知行 发表于 2013-12-23 22:13:58

空气采样需要有烟产生的场所才可以,无烟和爆炸危险场所用空气采样能正常工作吗?

yu990921 发表于 2013-12-23 22:52:26

本帖最后由 yu990921 于 2013-12-23 22:58 编辑

呵呵,有哪层楼说过这个地方要用空气采样吗

其次,爆炸危险环境为何不能用空气采样?有规定吗,愿闻其详


爆炸性气体环境?
爆炸性粉尘环境?
炸药工厂?液体?固体?不能用?