tlm75567918 发表于 2013-12-11 17:21:54

高层楼层电表箱要不要加漏电保护?

RT
有说要+,有说不需要+
请教各位大师们

大明河畔 发表于 2013-12-12 13:08:19

我们这边表箱不加,在电缆分支箱进线加RCD

北方郎 发表于 2013-12-12 14:04:58

RT
有说要+,有说不需要+
请教各位大师们
tlm75567918 发表于 2013-12-11 17:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
入户处设RCD即可。

二点钟太阳 发表于 2013-12-25 18:44:47

对于户数较多如超100户的单元,仅总进线处设RCD,500mA,经常会误动作。建议单元竖向分段或表箱进线处加RCD

zhouke 发表于 2013-12-25 21:40:26

JGJ16-2008规定住宅应设仅动作于信号的防火漏电报警系统。整定电流不大于300mA,根据自然泄漏电流的大小,户数少时,在总开关上设,户数多时在分支干线上设,用于防止漏电引起的火灾。户内插座回路设漏电微断用于防触电。每层的表箱不必设。另外,各地有自己的标准,有的地方要求除总开关或分支干线外,楼层表箱总开关上也要设防火漏电报警系统。

a376466679 发表于 2014-1-13 16:04:47

进户的加,

仙人掌 发表于 2014-1-14 09:17:59

高层楼层电表箱要不要加漏电保护决定于保护性质:
如果动作于防火漏电报警系统,整定电流不应大于300mA,根据自然泄漏电流的大小,户数少时,在总开关上设,户数多时可设在分支线上(计量表箱)设,用于防止漏电引起的火灾。
如果动作于用于防触电那就不能加。