进线箱PE母排到MEB的线是总等电位联接线吗要符合6~25平的要求吗进线电缆很大,对25平这个数不放心啊,求大神指点,另本来之前挺坚定的认可最大25平,但这段时间见到了很多设计院的图上对这根线的截面选取差异很大,越来越疑惑了。 大多数情况下,进线箱PE母排到MEB的线是总等电位联接线。只有极少数情况下,。。。 回复 2# cqzrm
极少情况属于什么情况,不要吊人胃口啊 回复cqzrm
极少情况属于什么情况,不要吊人胃口啊
大明河畔 发表于 2013-12-12 12:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
总等电位联结线最大25平方铜线足够了,这已经是规范中的最大值。联接线传导的是电位而非短路电流。 回复 4# yan426426
那我说的上述那种情况确定是总等电位联结线吗? 回复 5# 大明河畔
确定,D501图集等电位连接有标记 最大25平方就行了,这是等电位联接线