建筑高度51米,三类防雷,需要做放侧击雷吗?
建筑高度51米,三类防雷,需要做放侧击雷吗? 不用,已经受顶部接闪器保护。依据如《雷规》
4.4.8 高度超过60m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径60m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:
1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施处理。
2)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
3)外部金属物,当其最小尺寸符合本规范第5.2.7条第2款的规定时,可利用其作为接闪器,还可利用布置在建筑物垂直边缘处的外部引下线作为接闪器。
4)符合本规范第4.4.5条规定的钢筋混凝土内钢筋和符合本规范第5.3. 5条规定的建筑物金属框架,当其作为引下线或与引下线连接时均可利用作为接闪器。
3 外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端,应与防雷装置等电位连接。 本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-12-10 21:28 编辑
高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击
根据这条,51米高度达不到,不需要做防侧击。
对水平突出外墙的物体,当滚球半径60m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
根据这条,51米的建筑,如果在2层有雨棚,5层有突出的空调板等,滚球半径60m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降,如果能接触到空调板和雨棚,那么怎么做防雷?这算不算防侧击?
上图中,1,2层是商业,3-18层是住宅,商业的面积大,滚球从屋顶周边接闪带外落下能接触到2层,那么2层需要做防雷么?如果做防雷,这个防雷是防侧击么? 回复 3# hahaoohehe
为防直击雷 回复 3# hahaoohehe
这图比例失调,那个滚球是60m的吗。错误的图示会有错误的引导 随便画了下,没注意比例,把条文说明贴过来
E和F处要做防雷。
其实4.3.9条的第一款是防直击雷的措施,第二款才是防侧击雷的措施,把第一款放到4.3.9条里面,会让人误认为第一款也是防侧击雷的措施,应该挪到其它地方 回复 6# hahaoohehe
侧击雷也是直击雷,只是一种幅值较小容易绕击建筑侧面的雷电流