电源进线为单相(L、N)是否可以做TN-C-S系统?请详述理由。
电源进线为单相(L、N)是否可以做TN-C-S系统?请详述理由。 只能做成TN-S或者TT,永远都不会做成TN-C-S系统。因为你的进线是L/N而不是L/PEN。。 电源进线为单相(L、N)是否可以做TN-C-S系统?请详述理由。
890214 发表于 2013-12-10 14:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
先回答下,正常运行时,PE线上能否有工作电流流过,危害是什么,结论就不言而明了 上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN线),则可以在下一级进线总箱处改为TN-C-S,从PEN线分出PE线和N线(PE可重复接地),再向末端负荷供电(L、N、PE三线); 刚才审题不清,,进线也没有PE,所以TN-S也做不成了。。
看来只能做成TT了。。 回复 5# RK5707
如果经过隔离变压器供电呢? 回复RK5707
如果经过隔离变压器供电呢?
hbsjzsjy 发表于 2013-12-10 15:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果将N直接分出PE并接地,将导致上一级RCD动作。如果先经过隔离变压器,就没问题了,连IT也能实现。 回复 6# hbsjzsjy
一般情况隔离变压器是不引出N线的,所以..........额!好吧!我考虑不周!!{:4_96:} 回复RK5707
如果经过隔离变压器供电呢?
hbsjzsjy 发表于 2013-12-10 15:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可以引出任意系统