请教民规8.12.5配电柜操作距离
民规8.12.5 竖井内配电箱留有不小于0.8m的操作、维护距离。请教如果是落地的配电柜前操作、维护距离? 柜后无需维护时,可以靠墙安装 落地的配电柜柜前操作、维护距离,也是0.8m吗? 本帖最后由 yu990921 于 2013-12-10 10:11 编辑看一下规范10KV及以下变电所设计规范,似乎没有0.8m这一说
楼主所指应该是落地式动力及控制柜,XL什么的不太熟悉。可以做成柜后免维的,直接靠墙安装
柜前的维护距离,保证门正常全开即可。不必拘泥于什么0.8m。看看柜门是几扇,宽度多大就知道了。楼主若是初学者,不建议看民规。十年八年后再看不迟。 原来有柜后免维这样就节省了一些机房面积了 靠墙安装,前门能开完全了就行。