紧急求助数控加工机床、线切割机、数控冲床、铣床等金属加工设备需要系数
紧急求助数控加工机床、线切割机、数控冲床、铣床等金属加工设备需要系数以上设备是否可以按照配电手册金属加工机床的需要系数考虑(0.1~0.2),数控设备是否需要适当提高需要系数,提高至多少合适。请教大家!! 建议了解业主对设备使用时的实际情况结合调整手册上的系数。手册上的系数是多少年前的情况,和现在的工厂内设备运行情况有很大的不同了。 紧急求助数控加工机床、线切割机、数控冲床、铣床等金属加工设备需要系数
以上设备是否可以按照配电手册 ...
aliensas2 发表于 2013-12-9 12:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
需要系数很复杂,综合同时系数、负载系数、平均效率、线路效率、工作系数。
依2楼意见,多调研,参考已建类似项目,手册数据年代久远,仅供参考。 紧急求助数控加工机床、线切割机、数控冲床、铣床等金属加工设备需要系数
以上设备是否可以按照配电手册 ...
aliensas2 发表于 2013-12-9 12:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
需要系数即使很古董
但是从建成的工程来看,机床0.15的系数还是很稳妥。。。往往还导致变压器选大了。。。
机床半载、空载概率非常大。
机床里经常含电加热设备。。你就不能单纯取0.15了。。。
大型机床可以考虑提高些系数。比如0.2
数控设备记得留好综合布线的网口。。。