消防控制室允许水专业管道井通过吗?
一住宅:一层为消防控制室,上有住宅(二层为储藏,三层以上为住宅),水专业在房子中间设了一个管道井,允许吗? 本帖最后由 yangyang7201 于 2013-12-7 11:40 编辑回复 1# yxl915
GB50116-98 6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。
GB50016-2006 11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
从消防控制室的实际使用来看,无水专业管道必须进入与穿过的理由,根据上面列出的规范,应该要求水专业设置的管道井更改设置位置。 解决不了就换位置 不行。换位置。不行。换位置。 水专业在房子中间设了一个管道井,如果管道井是上下贯通,这个算不算贴临 从建筑角度来看,水井是一个独立的建筑构件,水管只穿越的只是水井,并没有穿越消控室。规范没有说防控室不能帖邻水井吧。只是如果水井要开检修门,这倒是个有趣的问题。 fitman 发表于 2016-3-3 09:53
从建筑角度来看,水井是一个独立的建筑构件,水管只穿越的只是水井,并没有穿越消控室。规范没有说防控室不 ...
开门不行,检修漏水影响消防控制室运行。